回复 刷新 上页 下页
跳转到
楼主

暖气问题请高手指点

我家在9楼(顶层)为什么我家的暖气每天都要放气,不放气就不热,为什么每天都会 有空气呢?请高手指教,谢谢!(注:楼高35米,泵房压力4公斤。)
更多作品积分:
加装自动放气阀
更多作品积分:
有人在偷热水用。
更多作品积分:
2楼正解
更多作品积分:
加个热水泵
更多作品积分:
还是听我说吧.问题很简单 暖气所用的工质是蒸汽,是由供暖的锅炉提供的的.锅炉所产的蒸汽是有过热蒸汽,湿蒸汽和空气组成的.下面针对楼主的情况说说原因. 蒸汽中的水蒸气(干蒸汽即过热蒸汽含水很少.但是湿蒸汽含水量很大)在取暖器进行热交换以后会由气态-液态.如果回热管老化,凝水不能及时通过回热管排掉.就会在取暖器中形成水塞.再加之蒸汽中所含有的空气由于水塞无法释放.造成整个系统循环不能进行.(因为4公斤的泵压<出口压力>到9楼差不多只有3公斤差不多)气塞使新鲜的热蒸汽进不了取暖器)所以就不能取暖了. 解决的办法最简单就是在取暖器底部开放气/水阀 复杂点就是在取暖器出口回水管处加强制循环泵,就可以解决问题
更多作品积分:
楼上的把楼主说的话好好看清楚再回答,答得像真的一样,其实牛头不对马嘴.
更多作品积分:
(注:楼高35米,泵房压力4公斤。) 1.一般泵房压力最少要:水泵+楼高+1为泵房压力。你的压力最少应该5公斤。 2.暖气系统因失水补水量大,新水中的溶解气体遇热分解出来;查漏堵漏,加装自动放气阀
更多作品积分:
根据楼主所述(没有完全说清楚),可能是以下原因: 1、该采暖系统是上供下回式,系统干管在9楼(顶楼),干管上有自动排气阀,该阀失灵,造成干管内的气体积聚太多而进入立管和散热器,造成憋气; 2、锅炉房内定压水泵扬程不够,不能使系统压力保持在4kg左右,造成停泵后系统压力下降,空气进入系统; 3、散热器支管有倒坡现象; 4、定压水泵出口的止回阀失灵。 楼主可在以上几方面进行检查。
更多作品积分:
楼主应该去问暖气公司,他们会给你专业的满意服务。