跟风-数据说明倒塌的楼房是否合格

跟风-数据说明倒塌的楼房是否合格

据最新消息,上海倒塌的楼房没有质量问题,针对其真实性,本人不敢妄自菲薄的评论,但是,我可以列举一件本人亲自处理过的事件,来片面证明其是否合格!

2006年,我司承揽了一家美国著名企业的工程,该企业属于机械制造行业,设计之初是按照防火戊类设计,但是,因为该企业是国外著名担保行业的客户,因此需要提高其防火级别;因此造成其已经施工完毕的消防水池容量远远低于实际需求,需要增加消防储水量。

鉴于此,业主在距离建筑物约80米处,增加一座容积约800立方米的消防水池,但是,因为厂房已经施工完毕,需要在厂房与水池之间增加连通管;具体情况如下:

消防水池与泵房水池连接用钢板桩和

土方开挖方案

 

一、基本情况:

1.1、该工程为消防施工单位的工作范围,管理公司下指令让报价。宗旨为给消防施工单位安装消防管道提供安装条件,基底回砂及管道安装由消防承包商进行施工。

1.2、目前工程完成情况为消防水池、泵房水池已施工完成,泵房基础承台施工完成,钢构安装完成,地板钢筋插筋已预设完成。

1.3、消防水管为三根,间距500mm,两根直径300mm,一根直径400mm,管底标高-6.400m,为无压连接管。

二、工作内容:

2.1、确定具体施工方案需提请具有设计资质的设计院进行方案设计,并通过天津市有关深基坑的规定(包括专家论证),批准后实施。

2.2、井点降水,降水深度8米。

2.3、土方开挖:采用长臂挖掘机一次成型,土方外运、堆放并在回填时运回。

2.4、凿除受影响的混凝土灌注桩(需凿除4根,桩直径700mm,C30混凝土,主筋为14Φ20,凿除深度至-7.000m)。

2.5、土方回填:汽车运输,挖土机装车回填,人力机械夯实。

2.6、对已完成设施进行保护(将放坡范围内的混凝土管桩用钢管连接好并与泵房水池固定,将泵房水池与地面钢筋连接,防止水池倾斜;部分钢结构需临时加固等)。

2.7、开挖区有一承台基础柱基需用[20进行加固,双向焊接。

2.8、土方开挖时,对部分已完成的混凝土基础梁及砖基础应在下部掏空进行。

三、工期:

 施工周期约为25天,其中给水管道安装时间为3天。

四、方案的初步设想及施工程序:

4.1、将有关区域土方剥离至-2. 00m,部分外运存放,放坡3米,上开口为9米,下口为3米,每边留0.5米平台,因为如果开挖得太宽,打桩机无法到位,土质不好,机器无法下至坡底打桩。

4.2、在原建筑影响钢板桩施工的区域时,应该将钢板桩截断、下压后再焊接、再下压、再焊接的方式施工。

4.3、钢板桩打入,钢板桩采用300槽钢,长11米,铺设位置从消防水池至泵房水池,钢板桩搭设的净宽度(沟宽)按3米考虑。详见后附图

4.5、用挖土机挖开地槽安装围檩,围檩采用300工字钢,围檩下方焊牛腿支撑。

4.6、用长臂挖土机挖开管沟,同时安装钢板桩支撑,钢板桩支撑采用φ300钢管,间距3米。安装钢支撑采用吊车进行。

4.7、凿除受影响的混凝土围护灌注桩,采用气泵、风镐进行。

4.8、待消防施工单位施工完消防管道后,将管沟分层回填夯实。

4.9、回填至沟顶后拆除支撑并拨出钢板桩。

五、机械设备:

5.1、长壁挖机 1台;

5.2、拖板运输车辆1台;

5.3、16吨吊车1台;

5.4、打桩机1台;

5.5、电焊机2台;

5.6、4″水泵2台;

5.7、土方运输车辆3台;

5.8、气泵2台;

5.9、风镐2台;

5.10、打夯机4台;

5.11、30吨千斤顶4台;

5.12、12米长板汽车1台。

六、重点及难点:

1、泵房承台基础已施工完毕,打钢板桩及挖土将影响桩体稳定,如果保护不好可能会引起桩体位移,危及结构安全。

2、消防水池和泵房水池已施工完毕且其下有桩,从理论上有池体倾斜的可能,特别是泵房水池,需将泵房水池与地板预设钢筋连接好。

3、需考虑雨季施工措施及排水措施,可考虑沟底增加100厚碎石回填及100厚C15混凝土垫层。

4、有一个管桩位于消防管道位置上,管道需水平拐弯,钢板桩位置需相应改变。

5、有一个已完承台位于钢板桩位置上,钢板桩需相应改变位置。

6、建筑物内的钢板桩在施工完毕后拨出会影响桩体稳定,有可能成为永久性钢板桩。

七、安全措施

7.1、进入施工现场必须戴安全帽、穿防护鞋。

7.2、严禁带电作业,如必须带电作业时,应由专职人员操作并穿绝缘鞋,同时应有监护人。

7.3、使用手持电动工具,在线路首端必须接漏电保护器。

6、现场用电设备要接在漏电空气开关上,同时一次线要小于2米,二次线不宜超过20米。在潮湿场地、施工人员住房,必须使用36伏以下安全电压照明。现场施工配线,临时用线,严禁设在脚手架、树枝上。

7.4、施工现场闸箱要零地分开,采用三相五线制配线,非电工人员不得擅自接线。

7.5、特殊工种人员,包括电工、焊工,必须持证上岗。

7.6、施工人员应按照施工要求,穿戴劳保用品,否则,将根据情节轻重给予处罚。

7.7、雨天施工时应注意安全用电,仔细检查施工现场的各种用电设备,作好遮盖及防护工作。

7.8、雨季带电施工时,工长、安全员必须监督每一名工人穿好防护用品(穿绝缘鞋、戴防护手套),将强电电线用支杆支于高处,防止电流通过浸泡电线的雨水而电伤工人。

7.9、施工作业时严禁打逗、说笑、乱扔工具和杂物,严禁吸烟,严禁擅自离开施工现场。

7.10、加强对现场全体员工的文明施工教育,与各专业施工人员文明相处,以利于各专业协作。

7.11、施工管理人员应根据本工程的特点向现场具体施工人员进行详细的书面安全交底,做好安全交底记录。

   最终,工作圆满完成,原有建筑及新建水池均安然无恙!

 

   完了!大家评论一下倒塌的楼房是否存在质量问题?

 


更多作品级别:中校等级13等级13等级13等级13积分:16365
对不起!图纸无法上传!

更多作品级别:少尉等级9等级9等级9积分:3413
好强大的土推啊!!!
 
我国西部是青藏高原土堆,东部是太平洋大坑,相对落差15000多米,照这样算中国早就不存在了!!!

个人签名:

子曰:以德报怨,何以报德;以直抱怨,以德报德!
更多作品级别:少尉等级9等级9等级9积分:3414
好强大的土推啊!!!
 
我国西部是青藏高原土堆,东部是太平洋大坑,相对落差15000多米,照这样算中国早就不存在了!!!

个人签名:

子曰:以德报怨,何以报德;以直抱怨,以德报德!
更多作品级别:少尉等级9等级9等级9积分:3415
好强大的土推啊!!!
 
我国西部是青藏高原土堆,东部是太平洋大坑,相对落差10000多米,照这样算中国早就不存在了!!!

个人签名:

子曰:以德报怨,何以报德;以直抱怨,以德报德!
更多作品级别:少尉等级9等级9等级9积分:3416
好强大的土推啊!!!
 
我国西部是青藏高原土堆,东部是太平洋大坑,相对落差15000多米,照这样算中国早就不存在了!!!

个人签名:

子曰:以德报怨,何以报德;以直抱怨,以德报德!
更多作品级别:外委千总等级6等级6等级6积分:974
fafgafagag

更多作品级别:列兵等级1积分:37
此回复已经被删除
更多作品级别:中校等级13等级13等级13等级13积分:16379
自己顶!

跳转到


活动聚焦

论坛热点

论坛精选

科技推荐

趣游推荐