上海市政府今天公布了对倒楼事故的官方调查结果:倒楼原因被确定为「大楼两侧压力差致土体位移」,而楼盘的「结构设计符合规范」,大楼所用「PHC管桩亦符合规范要求」。不过,专家组对破坏的形成机理尚未达成共识,需要通过进一步的现场试验研究和测试工作才能得出结论。【本报记者杨楠上海三日电】 上海市政府新闻发言人陈启伟表示,随著事故原因的公布,调查工作将转入事故责任调查阶段,「莲花河畔景苑」其它楼房的安全检测等也将是专家组下一步的工作重点。对于责任人处理、退房与否、官员入股调查等,今天上海官方均没有披露。 无知导致施工蛮干 著名工程结构专家、中国工程院院士、此次倒楼事故专家组组长江欢成,在发布会上谈到──「我从业46年来从没听说和见过如此事故,无知导致蛮干,确实是有点蛮干了,认识上缺乏科学的态度。挖出来的土没有外运,而是就地堆放,如不堆土和开挖,应该是没有什么问题的。此楼的设计经过专家们验算,也符合规范要求,但设计人员当初并不知道土方会填到房子后面」。 就一些网友提出的「使用空心桩导致倒楼」,江欢成院士则表示「其实空心桩是一种很好的桩型,之所以楼会倒掉,是因为楼体受到了土层的水平推力,而通常不依靠桩来承受水平推力,而是通过地基深埋」。 压力不均地基变形 上海市城乡建设和交通委员会主任黄融,则就事故调查过程介绍说:专家组成员来自国家部委、北京和上海等多个权威部门。 根据结论,房屋倾倒的主要原因是──紧贴7号楼北侧,在短期内堆土过高,最高处达10米左右;与此同时,紧邻大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖深度4.6米,大楼两侧的压力差使土体产生水平位移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致房屋倾倒。有专家指上海软土地基每平方米最大承载压力为8吨,而事故楼北侧每平方米压力竟高达16吨。 对于各界对大楼设计的质疑,事故调查报告称,原勘察报告,经现场补充勘察和覆核,符合规范要求;原结构设计,经覆核符合规范要求;大楼所用PHC管桩,经检测质量符合规范要求。 周边楼隐患已排除 该楼盘其它楼宇的业主担心,自己所购楼宇会重蹈覆辙。对此,黄融明确表示,倾倒事故发生后,对其它房屋周边的堆土及时采取了卸土、填坑等措施,目前地基和房屋变形稳定,房屋倾倒的隐患已经排除。 黄融向媒体透露,目前专业人员的检测,邻近居民小区、道路管线等未受影响;在建的其余楼房安全状况稳定,不会发生类似倾倒事故,工程抢排险任务于7月1日结束。 |
| 新闻 | 军事 | 科技 | 游戏 | 汽车 | 娱乐 | 论坛 | 风水 | 健康 | 文化 | 浙江 | 知道 | 数码 | 品位 | 篮球 | 房产 | 家居 | 文史 | 博客 |